Подключение бензогенератора с автоматикой
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Подключение бензогенератора с автоматикой
Народ!
Очень нужна консультация по способу подключения бензогенератора и АВР.
У меня вход в дом идет в счетчик с автоматом, потом из него в стабилизатор, а из него уже в домашнюю сеть. Правильно ли я понимаю, что я могу обрезать провод между счетчиком и стабилизатором, воткнуть оба конца в АВР (вход-выход), прокинуть ещё один провод от АВР до бензогенератора - и всё будет работать?
Очень нужна консультация по способу подключения бензогенератора и АВР.
У меня вход в дом идет в счетчик с автоматом, потом из него в стабилизатор, а из него уже в домашнюю сеть. Правильно ли я понимаю, что я могу обрезать провод между счетчиком и стабилизатором, воткнуть оба конца в АВР (вход-выход), прокинуть ещё один провод от АВР до бензогенератора - и всё будет работать?
Самый лучший мотоцикл - мой.
- Dragon
- Чопперюга Мира
- Сообщения: 30107
- Зарегистрирован: 28 фев 2007, 11:26
- Мотоцикл: FXSTI
- Имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
1%
Попробуйте распять Солнце, и вы поймете кто Бог.
год выпуска 1972
Попробуйте распять Солнце, и вы поймете кто Бог.
год выпуска 1972
- Romamax
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 5166
- Зарегистрирован: 25 сен 2008, 18:48
- Мотоцикл: нет
- Имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Описанная тобой однолинейная схема подключения верная.aberrant писал(а):Народ!
Очень нужна консультация по способу подключения бензогенератора и АВР.
У меня вход в дом идет в счетчик с автоматом, потом из него в стабилизатор, а из него уже в домашнюю сеть. Правильно ли я понимаю, что я могу обрезать провод между счетчиком и стабилизатором, воткнуть оба конца в АВР (вход-выход), прокинуть ещё один провод от АВР до бензогенератора - и всё будет работать?
Есть 2 основных момента:
1. генератор должен быть надежный, исправный, так как электроникой дается всего 3 запуска
2. мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей с запасом.
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Понял, спасибо!
Я в схемах не силен, но чую - чо-та дохера 20 000 руб за такую работу просят))
Я в схемах не силен, но чую - чо-та дохера 20 000 руб за такую работу просят))
Самый лучший мотоцикл - мой.
- Romamax
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 5166
- Зарегистрирован: 25 сен 2008, 18:48
- Мотоцикл: нет
- Имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Да, дороговато.
В установленной электронике разочаруешься после первого отключения света и не запуска генератора. Генератор нужен с инжекторным впрыском, так как в карбе генератора за неделю (и более) бензин испарится и он не заведется, а в мороз зимой тем более.
Я не стал морочиться с автоматикой, поставил рубильник. Когда свет вырубается (обычно летом в грозу) перещелкиваю рубильник и иду в гараж запускать генератор. Когда свет дают, перещелкиваю рубильник и иду в гараж глушить генератор.
Индикатором наличия напряжения в сети служит вольтметр, установленый в шкафу с окошком.
Цена вопроса 1500 руб за рубильник и час на его подключение.)
Рубильник такой, на дин рейке в электрошкафу.
Вот тебе и схема подключения.
В установленной электронике разочаруешься после первого отключения света и не запуска генератора. Генератор нужен с инжекторным впрыском, так как в карбе генератора за неделю (и более) бензин испарится и он не заведется, а в мороз зимой тем более.
Я не стал морочиться с автоматикой, поставил рубильник. Когда свет вырубается (обычно летом в грозу) перещелкиваю рубильник и иду в гараж запускать генератор. Когда свет дают, перещелкиваю рубильник и иду в гараж глушить генератор.
Индикатором наличия напряжения в сети служит вольтметр, установленый в шкафу с окошком.
Цена вопроса 1500 руб за рубильник и час на его подключение.)
Рубильник такой, на дин рейке в электрошкафу.
Вот тебе и схема подключения.
- Romamax
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 5166
- Зарегистрирован: 25 сен 2008, 18:48
- Мотоцикл: нет
- Имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
- Sokos
- Чопперюга Мира
- Сообщения: 24753
- Зарегистрирован: 10 янв 2008, 08:26
- Мотоцикл: РГ без валенок
- Имя: Владимир Викторович
- Номер телефона: +79263619702
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Надо еще,чтобы генератор находился в отдельном помещении,желательно отапливаемомaberrant писал(а):Понял, спасибо!
Я в схемах не силен, но чую - чо-та дохера 20 000 руб за такую работу просят))
Последний раз редактировалось Sokos 02 дек 2016, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Ни к чему не привыкай
Голос мой услышать можно позвонив +7-926-361-9702
WhatsApp/Viber +7-925-049-1549
http://antixog.ru/
Email - [email protected]
Голос мой услышать можно позвонив +7-926-361-9702
WhatsApp/Viber +7-925-049-1549
http://antixog.ru/
Email - [email protected]
- Romamax
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 5166
- Зарегистрирован: 25 сен 2008, 18:48
- Мотоцикл: нет
- Имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Все равно не заведется от автоматики.)Sokos писал(а): Надо еще,чтобы генератор находился в отдельном помещении,желательно отапливаемом
Да, и не забывайте про бензокраник! Постоянно открытый-пожар, надо мудрить автоматический, как на новых Уралах.)
Последний раз редактировалось Romamax 02 дек 2016, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
- Sokos
- Чопперюга Мира
- Сообщения: 24753
- Зарегистрирован: 10 янв 2008, 08:26
- Мотоцикл: РГ без валенок
- Имя: Владимир Викторович
- Номер телефона: +79263619702
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Все заведется....если делать с умом,иметь опыт и надежные комплектующие в т.ч и бензо/дизель генераторRomamax писал(а):Все равно не заведется от автоматики.)Sokos писал(а): Надо еще,чтобы генератор находился в отдельном помещении,желательно отапливаемом
Не забывая при этом соблюдать все нормы: СНИПы,ГОСТы и ПЭУ,НПБ
Ни к чему не привыкай
Голос мой услышать можно позвонив +7-926-361-9702
WhatsApp/Viber +7-925-049-1549
http://antixog.ru/
Email - [email protected]
Голос мой услышать можно позвонив +7-926-361-9702
WhatsApp/Viber +7-925-049-1549
http://antixog.ru/
Email - [email protected]
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
да я без претензий. не заведется сам - заведу, сука, насильно! у меня сейчас такая схема - 3квт инверторный генератор. Когда электричество пропадает, я вытаскиваю его из гаража и тащу в баню на крыльцо, а он 50 кг весит и там ступеньки по пути. Потом вырубаю автомат на входе, завожу генератор и втыкаю его в розетку. А когда центральное электричество вновь появляется, мне звонит соседка и об этом радостно сообщает. Минусы это схемы - не хватает на всё 3 квт и тяжело тащить генератор, по ступенькам особенно. Плюсы - заводится и весело соседке, если это не утро.
Но, так как дома я не всегда, а жена и дети всегда, то купил генератор на 6квт и автомат к нему. Если уж автоматом не заведется, то не проблема руками завести. Установил его стационарно у бани на крыльце. Хочу ещё железом вокруг все обить, чтоб не загорелось от температуры высокой. А,как я понимаю, когда электричество восстановится, автомат его сам вырубит. Только вот теперь боюсь, что котел от него работать не будет. Генератор то обычный. а не инверторный как старый.
Может UPS дополнительно после стабилизатора поставить для котла? Типа такого:
Или то, что генератор до стабилизатора подключон будет достаточно?
Но, так как дома я не всегда, а жена и дети всегда, то купил генератор на 6квт и автомат к нему. Если уж автоматом не заведется, то не проблема руками завести. Установил его стационарно у бани на крыльце. Хочу ещё железом вокруг все обить, чтоб не загорелось от температуры высокой. А,как я понимаю, когда электричество восстановится, автомат его сам вырубит. Только вот теперь боюсь, что котел от него работать не будет. Генератор то обычный. а не инверторный как старый.
Может UPS дополнительно после стабилизатора поставить для котла? Типа такого:
Или то, что генератор до стабилизатора подключон будет достаточно?
Самый лучший мотоцикл - мой.
- Mityi
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 07 фев 2011, 21:42
- Мотоцикл: HD - FLHTCUI
- Имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Если котел baxi, то не стартует ,, по схеме обычный генератор- стабилизатор. Сначала нагрузить его надо
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
А что значит «сначала нагрузить»? К генератору что-то подключить? Так холодильник, например, всегда ж включен - этого недостаточно?Mityi писал(а):Если котел baxi, то не стартует ,, по схеме обычный генератор- стабилизатор. Сначала нагрузить его надо
Последний раз редактировалось aberrant 03 дек 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Самый лучший мотоцикл - мой.
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Ещё вопрос: стабилизатору ничего не будет при работе от генератора? Или на байпас надо переключать?
Самый лучший мотоцикл - мой.
- Mityi
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 07 фев 2011, 21:42
- Мотоцикл: HD - FLHTCUI
- Имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Собственно вопрос тоже интересен. Например: как работает у меня, отключается электричество- включается генератор (FUBAG BS 5500 ES) через АВР, пока новый , стартует без проблем, стоит в подвале , самой лютой зимой там +1- +3 ) холодильники , морозильники и т.п. включены, но котел BAXI при запуске генератора выдает ошибку и не стартует, для котла отдельно стоит стабилизатор , но пока сам котел не обесточишь и заново не включишь он не запустится, инвертора нет. Так же при ручном запуске - если ничего не включено он не запустится . Предусмотрен рубильник и ручной запуск, но бабушка инвалид - нет одной руки, пытались научить -сложно и не удобно, хорошо что всегда соседи рядом. У соседа стоит напольный корейский котел, не помню названия , по той же схеме без проблем все включается .aberrant писал(а):А что значит «сначала нагрузить»? К генератору что-то подключить? Так холодильник, например, всегда ж включен - этого недостаточно?Mityi писал(а):Если котел baxi, то не стартует ,, по схеме обычный генератор- стабилизатор. Сначала нагрузить его надо
Пысы :делали сами (экономили)
- OZZY
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 938
- Зарегистрирован: 12 окт 2010, 23:05
- Мотоцикл: Harley-Davidson FLHTCU
- Имя: Alexandr
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Подключён именно по этой схеме у меня.Romamax писал(а):Да, дороговато.
В установленной электронике разочаруешься после первого отключения света и не запуска генератора. Генератор нужен с инжекторным впрыском, так как в карбе генератора за неделю (и более) бензин испарится и он не заведется, а в мороз зимой тем более.
Я не стал морочиться с автоматикой, поставил рубильник. Когда свет вырубается (обычно летом в грозу) перещелкиваю рубильник и иду в гараж запускать генератор. Когда свет дают, перещелкиваю рубильник и иду в гараж глушить генератор.
Индикатором наличия напряжения в сети служит вольтметр, установленый в шкафу с окошком.
Цена вопроса 1500 руб за рубильник и час на его подключение.)
Рубильник такой, на дин рейке в электрошкафу.
Вот тебе и схема подключения.
GOTT MIT UNS
- OZZY
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 938
- Зарегистрирован: 12 окт 2010, 23:05
- Мотоцикл: Harley-Davidson FLHTCU
- Имя: Alexandr
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Стабилизатор отключается.aberrant писал(а):Ещё вопрос: стабилизатору ничего не будет при работе от генератора? Или на байпас надо переключать?
GOTT MIT UNS
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Mityi
Я, как интернет-электрик 5 уровня допуска, за последние пару дней начитавшись всякой уйни по этой теме и уже даже почти разобравшись с вопросом: что такое ноль и фаза, могу тебе авторитетно всё пояснить:
по фэншую, надо подключать стабилизатор до генератора, а котёл через ИБП On-Line. Либо генератор инверторный ставить, тогда ИБП On-Line дополнительно перед котлом не нужен.
Я, как интернет-электрик 5 уровня допуска, за последние пару дней начитавшись всякой уйни по этой теме и уже даже почти разобравшись с вопросом: что такое ноль и фаза, могу тебе авторитетно всё пояснить:
по фэншую, надо подключать стабилизатор до генератора, а котёл через ИБП On-Line. Либо генератор инверторный ставить, тогда ИБП On-Line дополнительно перед котлом не нужен.
Самый лучший мотоцикл - мой.
- Mityi
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 07 фев 2011, 21:42
- Мотоцикл: HD - FLHTCUI
- Имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Менять генератор не вариант, а вот с ИБП попробовать надо, только ценник больно высокий . смотрел в районе 20-25 тыр типа старков, может кто юзает по такой схеме более дешевый вариант?aberrant писал(а):Mityi
Я, как интернет-электрик 5 уровня допуска, за последние пару дней начитавшись всякой уйни по этой теме и уже даже почти разобравшись с вопросом: что такое ноль и фаза, могу тебе авторитетно всё пояснить:
по фэншую, надо подключать стабилизатор до генератора, а котёл через ИБП On-Line. Либо генератор инверторный ставить, тогда ИБП On-Line дополнительно перед котлом не нужен.
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Самый лучший мотоцикл - мой.
- Mityi
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 07 фев 2011, 21:42
- Мотоцикл: HD - FLHTCUI
- Имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
По отзывам вроде нормальный аппарат . Надо попробовать найти его где то и послушать , насколько он шумный . Отдельного помещения под котел нету, так что висит он у меня на кухне. Пишут что , шумит сильнее котла . Буду искать, ценник приемлемый .
- Kai
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 162
- Зарегистрирован: 11 сен 2008, 11:45
- Мотоцикл: Honda VTX 1800 S
- Имя: Максим
- Номер телефона: 8916 59I8I43
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Автозапуск - штука прикольная. Но в практическом применении не так чтоб очень нужная.
У меня стоит 5,5 квт, подключен мимо стабилизатора. Греется не сильно, поэтому достаточно пластикового "ящика".
Отопительный котел - корейский navien, стартует без проблем, как только чует электричество
У меня стоит 5,5 квт, подключен мимо стабилизатора. Греется не сильно, поэтому достаточно пластикового "ящика".
Отопительный котел - корейский navien, стартует без проблем, как только чует электричество
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Короче, сделал так:
Пол в гараже теплый, заводится в полоборота!
На поддон поставил, чтоб масло было легче менять.
Я доволен!
Единственное, смущает, что бензокран должен быть всегда открыт... Прям корежит меня от этого...
Пол в гараже теплый, заводится в полоборота!
На поддон поставил, чтоб масло было легче менять.
Я доволен!
Единственное, смущает, что бензокран должен быть всегда открыт... Прям корежит меня от этого...
Самый лучший мотоцикл - мой.
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 дек 2013, 01:49
- Мотоцикл: Yamaha XVS 400 Castom
- Имя: Сергей
- Номер телефона: 891034480трипять
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
А выхлоп куда девать? В помещение?
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 дек 2013, 01:49
- Мотоцикл: Yamaha XVS 400 Castom
- Имя: Сергей
- Номер телефона: 891034480трипять
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
А на бензокран может, кстати, клапан приколхозить электрический? Например от ГБО.
А то как то под щитами электрическими лужа бензина это не очень. Если чё.
А то как то под щитами электрическими лужа бензина это не очень. Если чё.
- aberrant
- Чопперюга Москвы
- Сообщения: 4116
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 22:56
- Мотоцикл: HD Street Bob
- Имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Подключение бензогенератора с автоматикой
Вывел наружу гофрированной трубой через дыру в стене.Pronto_777 писал(а):А выхлоп куда девать? В помещение?
Самый лучший мотоцикл - мой.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей